🌟 Atualização do Nosso Site! 🌟

Olá a todos os nossos queridos usuários visitantes,

Estamos emocionados em compartilhar que acabamos de fazer uma atualização em nosso fórum para melhor atender às suas necessidades! Trabalhamos duro para tornar sua experiência ainda mais agradável e eficiente.

No entanto, sabemos que, às vezes, até mesmo as melhores mudanças podem trazer alguns pequenos contratempos. Por isso, pedimos a sua ajuda. Se você encontrar qualquer erro, bug, ou algo que simplesmente não pareça certo, por favor, não hesite em nos informar.

Nossa equipe está aqui para garantir que tudo funcione perfeitamente para você, e sua ajuda é fundamental para isso. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através da nossa página de contato. Suas observações e feedback são extremamente valiosos.

Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por nos ajudar a tornar o nosso fórum ainda melhor!

Com gratidão,
Brasilreef

Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Se você quer mostrar um projeto seu o local certo é esse, abuse das explicações e fotos.
Mensagem
Autor
Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#21 Mensagem por Fernando Garcia »

Fabricio, o TLZ11 suporta 16A de carga indutiva e 2,5A de carga resistiva.
Não sei se leds entram no grupo das cargas resistivas. A contatora serve para proteger o controlador de temperatura caso a carga ultrapasse os limites acima.
Acho que agora entendi o que quer. Vou adequar a instalação para ver se ajuda.
A luminária desligará qdo atingir 60° e ligará novamente em quantos graus?
Abraço.

Correção: Confundi as capacidades de carga do TLZ11 com o timer RTST20. Olhando novamente no manual vi que o TLZ11 suporta 16A tanto de carga indutiva quanto resistiva. Desculpem-me.
Editado pela última vez por Fernando Garcia em 06 Abr 2011, 12:30, em um total de 2 vezes.

Avatar do usuário
Fabricio Fonseca
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 446
Registrado em: 31 Mai 2010, 00:06
Apelido: Fabricio Fonseca
Cidade: brasilia
País: brasil
Localização: Brasília
Curtiu: 2 vezes
Recebeu Curtir: 1 vez

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#22 Mensagem por Fabricio Fonseca »

Fernando Garcia escreveu:Fabricio, o TLZ11 suporta 16A de carga indutiva e 2,5A de carga resistiva.
Não sei se leds entram no grupo das cargas resistivas. A contatora serve para proteger o controlador de temperatura caso a carga ultrapasse os limites acima.
Acho que agora entendi o que quer. Vou adequar a instalação para ver se ajuda.
A luminária desligará qdo atingir 60° e ligará novamente em quantos graus?
Abraço.


Sobre o tipo de carga do driver é a mesma utilizada por motores eletricos. Já as dos coolers serão ligados em paralelo em uma única fonte.

A luminaria ficará sempre ligada e quando atingir 60 eu quero que desligue.

Quando a luminarioa atingir 40 graus eu quero que os coolers liguem até que diminua para 30 graus.

É possível?

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#23 Mensagem por Fernando Garcia »

Ligará novamente em quantos graus?

Avatar do usuário
Fabricio Fonseca
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 446
Registrado em: 31 Mai 2010, 00:06
Apelido: Fabricio Fonseca
Cidade: brasilia
País: brasil
Localização: Brasília
Curtiu: 2 vezes
Recebeu Curtir: 1 vez

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#24 Mensagem por Fabricio Fonseca »

Fernando Garcia escreveu:Ligará novamente em quantos graus?



A luminaria ligaria novamente a 55 graus e desliga a 60.

O cooler liga a 40 e desliga a 35.

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#25 Mensagem por Fernando Garcia »

Fabricio, vamos começar do começo.
Por favor edite suas citações anteriores para que os próximos visitantes não fiquem confusos. icon_headstars icon_headstars
Abraço.

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#26 Mensagem por Fernando Garcia »

O cooler trabalha em qual tensão?
Sabe se a corrente da sua luminária não ultrapassa os 16A?

Avatar do usuário
Fabricio Fonseca
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 446
Registrado em: 31 Mai 2010, 00:06
Apelido: Fabricio Fonseca
Cidade: brasilia
País: brasil
Localização: Brasília
Curtiu: 2 vezes
Recebeu Curtir: 1 vez

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#27 Mensagem por Fabricio Fonseca »

Fernando Garcia escreveu:O cooler trabalha em qual tensão?
Sabe se a corrente da sua luminária não ultrapassa os 16A?


A tensão do cooler será 12 v ligados em paralelo em uma fonte.

A luminaria terá no máximo 10 amp.

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#28 Mensagem por Fernando Garcia »

Olá!
O seu controlador opera em 12v, 24, 100 ou 240v?

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#29 Mensagem por Fernando Garcia »

O aparelho não trabalha em todas as tensões. Preciso saber em que tensão o aparelho que você tem trabalha.

Avatar do usuário
Fabricio Fonseca
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 446
Registrado em: 31 Mai 2010, 00:06
Apelido: Fabricio Fonseca
Cidade: brasilia
País: brasil
Localização: Brasília
Curtiu: 2 vezes
Recebeu Curtir: 1 vez

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#30 Mensagem por Fabricio Fonseca »

Fernando Garcia escreveu:O aparelho não trabalha em todas as tensões. Preciso saber em que tensão o aparelho que você tem trabalha.


220v

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#31 Mensagem por Fernando Garcia »

Fabricio, após analisar a situação não vejo outra solução além de comprar uma fonte 12v para o cooler ou comprar um cooler 220v.

Dessa vez a função do contator ligado ao cooler é alterar a maneira como o sitema trabalha.
Um contator normalmente fechado quando desligado deixa a corrente passar para o equipamento ligado a ele e quando energizado ele abre os contatos e desliga o equipamento ligado a ele.
Isso se faz necessário devido a lógica de programação do Tlz11, pois a função LAL energiza o cooler quando chega aos 35 graus mas, você quer o inverso disso.


O outro desenho tinha um pequeno erro.
Já adicionei a outro contator.

Imagem

Configuração para dupla função:

1º - sp = 55°

2º - hset = 60°

3º -func – heat

4º - hal – desbilitar este valor estipulando o valor 100.

5º - lal = 20°

6º - dal = 15°

Os demais parâmetros continuarão iguais ao original, caso selecione errado, consulte no manual e faça a correção.

Para sair do modo de configuração , segure pressionado tecla para baixo, até aparecer a temperatura captada pela sonda ( leva 5 segundos ) ou não pressionando qualquer tecla por 12 segundos, também sairá do modo de configuração automaticamente.
Editado pela última vez por Fernando Garcia em 01 Abr 2011, 13:38, em um total de 2 vezes.

Avatar do usuário
Fabricio Fonseca
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 446
Registrado em: 31 Mai 2010, 00:06
Apelido: Fabricio Fonseca
Cidade: brasilia
País: brasil
Localização: Brasília
Curtiu: 2 vezes
Recebeu Curtir: 1 vez

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#32 Mensagem por Fabricio Fonseca »

Fernando Garcia escreveu:O outro desenho tinha um pequeno erro.
Já adicionei a outro contator.

Imagem



Então vamos lá para confirmar tudo.....

Vou fazer essa ligação esse fim de semana....... Conferindo...

Vou ligar minha luminária a qual estará sempre ligada, quando atingir 40ª os coolers serão acionados até que diminua a temperatura.
Caso a luminária atinja 60º a luminária será desligada..

Correto?

Se poder edite o post da imagem já adicionando a regulagem do tlz11 com os parâmetros ou pode até mesmo criar outro post só para isso já que muitos vão ter essas dúvidas q com enorme ajuda vc respondeu :D

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#33 Mensagem por Fernando Garcia »

Espero que esteja tudo correto.
Antes de fazer as ligações definitivas, coloque no lugar do cooler e da luminária antes do driver e da fonte uma lampada incandescente por exemplo para testar se a ligação está correta. Use água quente para simular o aquecimento da luminária. Se estiver tudo correto então ligue a luminária, o driver, o cooler e a fonte.
Atenção: os contatos das contatoras que ficam do lado esquerdo no desenho, representam os contatos A1 e A2 do equipamento real. A contatora tb deve ser 220v.
Você ainda precisa editar alguns posts.
Até mais.

Avatar do usuário
Fabricio Fonseca
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 446
Registrado em: 31 Mai 2010, 00:06
Apelido: Fabricio Fonseca
Cidade: brasilia
País: brasil
Localização: Brasília
Curtiu: 2 vezes
Recebeu Curtir: 1 vez

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#34 Mensagem por Fabricio Fonseca »

Fernando Garcia escreveu:Espero que esteja tudo correto.
Antes de fazer as ligações definitivas, coloque no lugar do cooler e da luminária antes do driver e da fonte uma lampada incandescente por exemplo para testar se a ligação está correta. Use água quente para simular o aquecimento da luminária. Se estiver tudo correto então ligue a luminária, o driver, o cooler e a fonte.
Atenção: os contatos das contatoras que ficam do lado esquerdo no desenho, representam os contatos A1 e A2 do equipamento real. A contatora tb deve ser 220v.
Você ainda precisa editar alguns posts.
Até mais.



Muito obrigado pela ajuda.

Só uma dúvida. As contatoras normalmente aberto e normalmente fechada eu já a compro assim ou é configuravel na própria contatora?

Avatar do usuário
Fernando Garcia
Cirrhilabrus filamentosus
Cirrhilabrus filamentosus
Mensagens: 361
Registrado em: 16 Jan 2011, 16:56
Apelido: Fernando Garcia
Data de Nascimento: 09 Out 1984
Cidade: São Paulo
País: Brasil
Recebeu Curtir: 2 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#35 Mensagem por Fernando Garcia »

Elas vêm de fábrica NA ou NF, existem também algumas que tem 2 contatos NA e 2 contatos NF.
Procure no youtube por gibadaeletrica as aulas dele são muito boas.
Abraço.

Avatar do usuário
Stevenson Gomes
Pomacanthus imperator
Pomacanthus imperator
Mensagens: 850
Registrado em: 30 Mar 2011, 01:07
Apelido: Stive
Data de Nascimento: 27 Ago 1978
Cidade: Campinas
País: Brasil
Curtiu: 7 vezes
Recebeu Curtir: 48 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#36 Mensagem por Stevenson Gomes »

Fernando Garcia escreveu:Configuração para dupla função:
Neste exemplo configuraremos da seguinte forma:
26,0 º c = temperatura para ligar o cooler (chiller)
25,5 º c = temperatura para desligar o cooler (chiller)

23,0 º c = temperatura para ligar a resistência (aquecedor)
23,5 º c = temperatura para desligar a resistência (aquecedor)

Obs.: Neste caso quando a temperatura captada pela sonda estiver entre 23,5º c a 25,5ºc os equipamentos de refrigeração e aquecimento estarão desligados. (faixa de temperatura ideal)
Para configurar os valores acima, altere os parâmetros abaixo:

1º - sp - temperatura ideal desejada ( p. ex 25,5 graus )
Obs.: definir esta temperatura, para que ela desligue a saída para o resfriamento.

2º - hset – diferencial para energizar o cooler (ex.: 0,5 graus) – esta função designada em 0,5 graus, irá energizar com 0,5 graus a mais do set point,ou seja aos 26,0 graus Celsius . Selecione 0,5.

3º -func – saída de controle selecionar cool

4º - hal – desbilitar este valor estipulando o valor 100.

5º - lal - este parâmetro define a temperatura mínima para ligar a resistência no caso de 23,0 graus celsius, subtrair de 25,5 ( set point ). Ajuste em 2,5

6º - dal – este parâmetro define a temperatura máxima para desligar a resistência. no caso de 23,5 graus celsius, subtrair do valor que ela ligue. Ajuste em 0,5.

Os demais parâmetros continuarão iguais ao original, caso selecione errado, consulte no manual e faça a correção.

Para sair do modo de configuração , segure pressionado tecla para baixo, até aparecer a temperatura captada pela sonda ( leva 5 segundos ) ou não pressionando qualquer tecla por 12 segundos, também sairá do modo de configuração automaticamente.


Acho que não tem problemas perguntar aqui mesmo porque coel pra programar todos o tem sempre para o fazer.

Fernando acima você citou que 4º - hal – desbilitar este valor estipulando o valor 100. mas dois posts acima disse também que tem que colocar esta função em OFF para desabilitar o alarme, qual dos dois devo programar, sendo que aqui mesmo no forum tem uma outra configuração que o fabio simoes explica aqui nem pode ficar em OFF e nem em 100 pois ele tem que ser configurado considerando a diferença positiva entre o valor colocado na função SP que no meu casso aqui seria também 1,5.

Alguém ai poderia me dar uma LUZ, liguei meu coel TLZ11 ontem e a porcaria me apitou o alarme em plena madrugada e tive que desligar kekeke.


* Fiz a configuração que você passou vamos ver se vai funfar, se der certo e não tocar o alarme eu posto aqui, unica coisa de diferente é que mandei ele desligar as ventoinhas em 27 graus e ligalar elas em 27,5.
Imagem

Avatar do usuário
Tiago Freitas
Holacanthus clarionensis
Holacanthus clarionensis
Mensagens: 172
Registrado em: 03 Dez 2013, 13:35
Apelido: Ti Freitas
Data de Nascimento: 01 Nov 1981
Cidade: Itupeva
País: Brasil
Localização: Itupeva-SP
Curtiu: 11 vezes
Contato:

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#37 Mensagem por Tiago Freitas »

vi que as configurações aqui o pessoal costuma usar uma diferença grande de valores... no caso do inverno eu quiser manter em 26 e configurar uma diferença minima para o aquecedor ligar eu posso? qual o minimo?

Avatar do usuário
Stevenson Gomes
Pomacanthus imperator
Pomacanthus imperator
Mensagens: 850
Registrado em: 30 Mar 2011, 01:07
Apelido: Stive
Data de Nascimento: 27 Ago 1978
Cidade: Campinas
País: Brasil
Curtiu: 7 vezes
Recebeu Curtir: 48 vezes

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#38 Mensagem por Stevenson Gomes »

Tiago aqui em casa eu deixo em 27, não é perfeito mas é o minimo que consigo com ventoinha sem sofrimento.

Aqui esta configurado assim, se der 27.3 ele liga e desliga em 27,0.
Imagem

Avatar do usuário
Tiago Freitas
Holacanthus clarionensis
Holacanthus clarionensis
Mensagens: 172
Registrado em: 03 Dez 2013, 13:35
Apelido: Ti Freitas
Data de Nascimento: 01 Nov 1981
Cidade: Itupeva
País: Brasil
Localização: Itupeva-SP
Curtiu: 11 vezes
Contato:

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

#39 Mensagem por Tiago Freitas »

Stevenson Gomes escreveu:Tiago aqui em casa eu deixo em 27, não é perfeito mas é o minimo que consigo com ventoinha sem sofrimento.

Aqui esta configurado assim, se der 27.3 ele liga e desliga em 27,0.



interessante... acho q vou seguir o exemplo... meu coel chega hj e se precisar dou um grito pedindo ajuda nas configurações

Responder

Voltar para “Faça Você Mesmo”